1級土木施工管理技術の過去問
平成27年度
(旧)平成25年〜27年度 問36
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 平成27年度 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
トンネルの山岳工法における覆工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
- 型枠の取外し時期を決定するコンクリートの材齢強度は、標準養生の供試体を用いた試験によって確認した強度とする。
- 覆工コンクリートの打込みは、施工体制や型枠の剛性を考慮した適切な打上がり速度で打ち込み、型枠に偏圧がかからないよう左右均等に、できるだけ水平に連続して打ち込む。
- 天端部のコンクリートの打込みでは、天端部背面に空隙を残さないために、空隙の発生しそうな部分には空気抜きなどの対策を講ずる必要がある。
- 覆工の施工時期は、内空変位が収束したことを確認した後に施工することを原則とするが、膨張性地山の場合には変位収束を待たずに早期に覆工を施工する場合もある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2 . 設問の通りです。覆工コンクリートの打込みは、型枠に偏圧がかからないよう左右均等に、できるだけ水平に連続して打ち込みます。
3 . 設問の通りです。天端部のコンクリートの打込みでは、天端部背面に空隙を残さないために、空隙の発生しそうな部分には空気抜きなどの対策を講ずる必要があります。
4 . 設問の通りです。覆工の施工時期は、内空変位が収束したことを確認した後に施工することを原則とするが、膨張性地山の場合には早期に覆工を施工する場合もあります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
2.設問の通りです。コンクリートの打設は、型枠に偏圧がかからないように、左右対称に出来るだけ水平に打込む必要があります。
3.設問の通りです。天端部のコンクリートの打込みでは、天端部背面に空隙が出来る事が懸念されるので、本文の通り空気抜きなどの対策を講ずる必要があります。
4.設問の通りです。内空変位測定及び沈下測定は、初期段階でおおむね1日に1〜2回程度が標準です。また切羽から離れるに従い順次減少させるのが、一般的です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
型枠の取外し時期を決定するコンクリートの材齢強度は、同じ養生条件にした供試体で強度を確保できるか確認します。
よって、テストピースが必要となります。
2 . 〇 設問の通りです。
覆工コンクリートの打込みは、施工体制や型枠の剛性を考慮した適切な打上がり速度で打ち込み、型枠に偏圧がかからないよう左右均等に、できるだけ水平に連続して打ち込みます。
3 . 〇 設問の通りです。
天端部のコンクリートの打込みでは、天端部背面に空隙を残さないために、空隙の発生しそうな部分には空気抜きなどの対策を講ずる必要があります。
4 . 〇 設問の通りです。
覆工の施工時期は、内空変位が収束したことを確認した後に施工することを原則とするが、膨張性地山の場合には変位収束を待たずに早期に覆工を施工する場合もあります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
平成27年度問題一覧
次の問題(問37)へ