第二種電気工事士の過去問
平成24年度下期
一般問題 問14

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成24年度下期 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

三相誘導電動機を逆回転させるための方法は。
  • 三相電源の3本の結線を3本とも入れ替える。
  • 三相電源の3本の結線のうち、いずれか2本を入れ替える。
  • コンデンサを取り付ける。
  • スターデルタ始動器を取り付ける。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

答えは「2」なります。

三相誘導電動機はいわば、三相の交流電源によって動いているモーターと思っていただければ分かりやすいかと思います。

ですので、3本のうちのどれでも2本を入れ替えるだけで、回転方向は逆向きとなるのです。

参考になった数29

02

正解は2です。

1は回転方向が変わりません。
3は力率改善のためのもので、回転方向には影響しません。
4は大型のモーターを始動させるための方法で、回転方向には関係ありません。

参考になった数10

03

三相の誘導電動機は、逆相の場合、3線のうちの2線を入れ替えると正相になります。入れ替えることで、そのままモーターの回転の向きも変わります。
したがって、「2」が正解となります。

参考になった数10