第二種電気工事士の過去問
平成26年度下期
配線図 問36

このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成26年度下期 配線図 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的配線図である。
配線図

【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30〔mA〕、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑥で示す機器の定格電流の最大値〔A〕は。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

答えは「2」となります。

定格電流 20A 以下でコンセントの保護をしている配線用遮断器の定格電流は15A以上の20A未満となります。

コンセントの定格電流 15A は、範囲内となるので配線用遮断器の定格電流の最大値は 20A となります。

参考になった数45

02

正解は 2 です。

定格電流20A以下のコンセントを保護する配線用遮断器の定格電流は15A以上、20A以下になります。配線用のコンセントの定格電流15Aは、この範囲になるので配線用遮断器の定格電流の最大値は20Aです。

よって、正解は2となります。

参考になった数13

03

正解は(2)です。

図の⑥の定格電流は15[A]以上20[A]以下です。

よって、定格電流の最大値は20[A]です。

参考になった数9