第二種電気工事士の過去問
平成27年度下期
配線図 問39
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成27年度下期 配線図 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造2階建住宅の配線図である。
⑨で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値〔MΩ〕は。
【注意】
1.屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2.屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4.選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
⑨で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値〔MΩ〕は。
【注意】
1.屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2.屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4.選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
- 0.1
- 0.2
- 0.3
- 0.4
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
答えは「1」となります。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
02
⑨の回路は単相三線式(1Φ3)の200V回路という事がわかります。
電圧は200Vですが単相ですので対地電圧は100V
となります。
対地電圧が100Vの場合の最小の絶縁抵抗値は
0.1MΩ以上
となりますので正解は
【1】0.1
です。
また、対地電圧が200Vの場合の最小の絶縁抵抗値は
0.2MΩ以上
となりますので
三相三線式(3Φ3)の回路の場合は注意が必要です。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
03
まずこの電路の電源側を確認すると、単相3線式100/200V電路であることが分かります。
単相3線式の100Vと200V電路の対地電圧は100Vになるので絶縁抵抗値は0.1MΩ以上必要です。
従って「1」が正答となります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
前の問題(問38)へ
平成27年度下期問題一覧
次の問題(問40)へ