100/200Vの低圧屋内配線工事で、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルを用いたケーブル工事の施工方法として、適切なものは。
  • 防護装置として使用した金属管の長さが10mであったが、乾燥した場所であるので、金属管にD種接地工事を施さなかった。
  • 丸形ケーブルを、屈曲部の内側の半径をケーブル外径の6倍にして曲げた。
  • 建物のコンクリート壁の中に直接埋設した。(臨時配線工事の場合を除く。)
  • 金属製遮へい層のない電話用弱電流電線と共に同一の合成樹脂管に収めた。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「2」が正答です。

設問1の場合、金属管の長さが8m以下で対地電圧150V以下で接触防護措置が施されている場合にD種接地工事が省略できます。

設問3の場合、コンクリートに直接埋め込んで施設する低圧屋内配線では、MIケーブルやコンクリート直埋用ケーブルを使用します。

設問4の場合、水道管、ガス管、弱電流電線との接触は不可です。

参考になった数40

02

[1] 10m→8m以下、対地電圧150V以下あればD種接地工事は省略可。違うので×
[2] 曲げ半径が管内径の6倍以上であるので〇
[3] 600Vビニル絶縁シースケーブルは、コンクリート壁内に直接埋設はできませんので×
  コンクリート内に使うのは、無機絶縁ケーブル(MIケーブル)になります。
[4] 同一電線管に通してはいけませんので×

ということで、[2]が正解となります。

参考になった数21

03

「1」はD種接地工事であれば問題ないが施さなかったとあるので不適切となります。
「2」は全く問題なく適切です。
「3」のコンクリート内に埋没させることは禁じられているので不適切です
「4」も同一で収めることは禁じられているので不適切となります。

よって答えは「2」となります。