第二種 電気工事士試験 平成28年度上期 一般問題 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
―般用電気工作物の低圧屋内配線工事が完了したときの検査で、一般に行われていないものは。
- 絶縁耐力試験
- 絶縁抵抗の測定
- 接地抵抗の測定
- 目視点検
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
よって答えは「1」となります。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
絶縁耐力試験は、竣工検査では行われません。
竣工検査についての問題です。
検査項目は、
1. 目視点検
2. 絶縁抗特定・接地抵抗測定(どちらが先でもよい)
3. 導通試験
4. 通電試験
覚えておきましょう。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
竣工検査で行われる測定と試験内容は暗記が必要です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する