第二種電気工事士の過去問
平成28年度上期
配線図 問41
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成28年度上期 配線図 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造3階建住宅の配線図である。
⑪で示す部分の接続工事をリングスリーブで圧着接続した場合のリングスリーブの種類、個数及び刻印との組合せで、正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とし、写真に示すリングスリーブ中央の〇、小、中は接続後の刻印を表す。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303 : 2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
⑪で示す部分の接続工事をリングスリーブで圧着接続した場合のリングスリーブの種類、個数及び刻印との組合せで、正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とし、写真に示すリングスリーブ中央の〇、小、中は接続後の刻印を表す。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303 : 2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
複線図を描くと⑪のジョイントボックス内には1.6mmの電線を2本接続するところが2箇所(小スリーブで刻印が〇)。
1.6mmの電線を4本接続するところが2箇所(小スリーブで刻印が小)あります。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
リングスリープが中サイズということは電線が5から6本使用するという事になりますが、配線図では4本しか用いない事がわかります。
ここで消去法で「1」か「4」に絞られます。
次に接続後の刻印が丸か小かで分かれますが、これも配線図で2本と4本とに分かれているのがわかるので、答えは「1」となる事がわかります。
参考になった数14
この解説の修正を提案する