第二種電気工事士の過去問
平成30年度上期
配線図 問44

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成30年度上期 配線図 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。
配線図

【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックス及びプルボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑭で示す部分の工事で管とボックスを接続するために使用されるものは。
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【3】ねじなしボックスコネクタ
が正解になります。
14が表すのはプルボックスですのでE管を接続する際に使用します。

【1】ねじ込みボックスコネクタ
も似ていますがE管はねじなし管を表しますのでこの材料は使えません。

その他の材料は
【2】ねじなしブッシング
と呼ばれ、配管の先端を保護し電線等に傷がつかないようにするものです。

【4】異種管継手
と呼ばれ径の違う配管や種類が違う配管同士を接続するものになります。

参考になった数32

02

「3」が正答です。

⑭の図記号はプルボックスです。

プルボックスに接続されている管は、E19と記載されているので、外径19mmのねじなし電線管であることが分かります。

従ってねじなし電線管をプルボックスと接続するためには、ねじなしボックスコネクタが必要となります。

参考になった数8

03

正解は3.になります。

E19はねじなし管を表します。また、ボックス接続の材料になるので、ねじなしボックスコネクタがここでは正解になります。

1.と間違えやすいので、気を付けましょう。

参考になった数4