第二種電気工事士の過去問
平成30年度下期
配線図 問41
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成30年度下期 配線図 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
配線図
【注意】
1.屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2.屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4.選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5.電灯分電盤及び動力分電盤の外箱は金属製である。
6.ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑪で示す部分の接続工事をリングスリープで圧着接続する場合のリングスリーブの種類、個数及び刻印の組合せで、正しいものは。ただし、写真に示すリングスリーブ中央の◯、小、中は刻印を表す。
配線図
【注意】
1.屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2.屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4.選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5.電灯分電盤及び動力分電盤の外箱は金属製である。
6.ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑪で示す部分の接続工事をリングスリープで圧着接続する場合のリングスリーブの種類、個数及び刻印の組合せで、正しいものは。ただし、写真に示すリングスリーブ中央の◯、小、中は刻印を表す。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
複線図を書くと、下記の3ヶ所の接続であることが分かります。
①VVF2.0mm 2本+VVF1.6mm1本
②VVF2.0mm 2本+VVF1.6mm1本
③VVF1.6mm 1本+VVF1.6mm1本
また電線の組み合わせから使用するリングスリーブと刻印は、下記の通りとなります。
①、②は中スリーブで中刻印
③は小スリーブで〇刻印
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
正解は1です。
この問題は出題科目「配線図」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯複線図を理解している。
◯リングスリーブの大きさと電線、刻印の組み合わせを理解している。
リングスリーブの使用条件は下記になります。
・VVF1.6の断面積は2mm2
・VVF2.0の断面積は3.5mm2
・断面積の合計が8mm2以下ならリングスリーブは小を使用
・断面積の合計が8mm2を超え14mm2未満ならリングスリーブは中を使用
・VVF1.6が2本の場合は圧着マークは極小◯
※例外として下記の場合はリングスリーブは中を使用します。
・単線2.6mm+1.6mm
・単線2.0が4本
⑪のボックス内では、下記が接続されています。
電源fから2口コンセント経由の接地側電線がボックス内で(換気扇カ、換気扇カの下にある2口コンセント)に分岐され接地側電線3本の接続点が出来ます。
この接続点での合計断面積=VVF2.0 × 2本+VVF1.6 × 1本=9mm2
断面積から使用するリングスリーブは中、刻印は中
電源fから2口コンセント経由の非接地側電線がボックス内で(スイッチのカ、換気扇カの下にある2口コンセント)に分岐され非接地側電線3本の接続点が出来ます。
この接続点での合計断面積=VVF2.0 × 2本+VVF1.6 × 1本=9mm2
断面積から使用するリングスリーブは中、刻印は中
スイッチのカと換気扇カを接続し、電線2本の接続点が出来ます。
この接続点での合計断面積=VVF1.6 × 2本=7mm2
断面積から使用するリングスリーブは小、刻印は◯
よって正解は1になります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
配線図中の⑪を中心とした複線図を考えると以下のようになります。また、ここでは、⑪を中心としたときに、左側に接続されているコンセントをA、下側に接続されているコンセントをBとします。加えて、●は単極スイッチを表す図記号です。
(天井付換気扇)---白線---(⑪)---白線---(コンセントA)←ア
(コンセントB)---白線-----↑
(コンセントA)---黒線---(⑪)---黒線---(単極スイッチ)←イ
(コンセントB)---黒線-----↑
(天井付換気扇)---黒線---(⑪)---白線---(単極スイッチ)←ウ
※
---(⑪)---
-----↑
この図は、⑪の部分で、3つの電線が接続されることを意味します。
用いられている電線の断面積とこの複線図の考えると、アの接続では刻印が「中」のリングスリーブ、イの接続では刻印が「中」のリングスリーブ、ウのい接続では刻印が「○」のリングスリーブを用いることがわかります。以上より、正解は1番となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問40)へ
平成30年度下期問題一覧
次の問題(問42)へ