第二種電気工事士の過去問
平成30年度下期
配線図 問50
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成30年度下期 配線図 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
配線図
【注意】
1.屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2.屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4.選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5.電灯分電盤及び動力分電盤の外箱は金属製である。
6.ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
この配線図で、使用されていないコンセントは。
配線図
【注意】
1.屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2.屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4.選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5.電灯分電盤及び動力分電盤の外箱は金属製である。
6.ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
この配線図で、使用されていないコンセントは。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
与えられた選択肢(写真)のコンセントの種類をまとめると以下のようになります。
1.二口の単相100V15Aの接地極付コンセントです。添え字は「2E」です。
2.単相100V15Aの抜け止めコンセントです。添え字は「LK」です。
3.単相100V15Aの接地極付接地端子付コンセントです。添え字は「EET」です。
4.三相200V15A・20Aの接地極付コンセントです。添え字は「3P250VE」です。
コンセントの図記号の添え字に着目しながら、配線図を見てみましょう。1番、2番、3番のコンセントを表す図記号は見つかりますが、4番のコンセントを表す図記号は見つかりません。よって正解は4番となります。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
それぞれの図記号は、
1.単相100V15Aの接地極付2口用コンセントです。図記号の列記は「2E」が該当し、配線図上4ヶ所に使用されています。
2.単相100V15Aの抜け止め型コンセントです。図記号の列記は「LK」が該当し、配線図上2ヶ所に使用されています。
3.単相100V15Aの接地極付接地端子付コンセントです。図記号の列記は「EET」が該当し、配線図上1ヶ所に使用されています。
4.三相200V15A・20Aの接地極付コンセントです。図記号の列記は「3P250V E」が該当し、配線図上では使用されていません。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
正解は4です。
この問題は出題科目「配線図」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯コンセントの図表記を暗記している。
コンセントの種類は、接地極付き(E)、接地端子付き(ET)、防雨型(WP)など多くあり、これらが組み合わさっているコンセントもあります。
解答1は接地極付きの単相100V・15Aの2口コンセント(2E)になり、図面左上の手洗い場で使用されています。
解答2は抜け止め形の1口コンセント(LK)で図面左下のカウンタで使用されています。
解答3は接地極付き・接地端子付き、1口コンセント(EET)で図面左上のトイレの上に使用されています。
解答4は接地極付き三相200V、1口コンセント(3P 250V E)で図面では使用されていません。
よって正解は4になります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ
平成30年度下期問題一覧