第二種電気工事士の過去問
平成31年度上期
配線図 問41
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成31年度上期 配線図 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造3階建住宅の配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
配線図
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑪で示す図記号の器具は。
配線図
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑪で示す図記号の器具は。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
図記号に関する問題です。
露出型スイッチボックスです。
VVF用の端子なしジョイントボックスです。
配線図中の⑪は「アウトレットボックス」を意味します。ゆえに、こちらが正解です。
プルボックスです。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
正解は3です。
この問題は出題科目「配線図」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯配線経路で使用する材料の現物写真を暗記している。
配線経路には電線の接続箇所で使用するボックス類や電源ダクト、接地棒などがあります。配線経路で使用する一般的な材料・器具の現物写真は暗記しましょう。
⑪の図記号はアウトレットボックスです。アウトレットボックスは配管を接続して内部で電線の分岐や接続を行います。
それでは問題を解いていきます。
解答1は埋込用スイッチボックスのため間違ってします。
解答2はVVF用ジョイントボックスのため間違っています。
ジョイントボックスは配管を使用しないケーブル同士の接続や分岐するときに使用します。
解答3はアウトレットボックスのため正解です。
解答4はプルボックスのため間違っています。
プルボックスは、アウトレットボックスと同じく配管を接続して内部で電線の分岐や接続を行いますが、アウトレットボックスよりもサイズが豊富で、アウトレットボックスでは接続できない多数の配管がある場合などは、プルボックスを使用します。
よって正解は3になります。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
2:×
3:○
4:×
正解は3です。
⑪で示されている箇所には3本の線が繋がっています。
このことから、配線を引き込み、接続する際に使用する器具ということが分かりますので、3のアウトレットボックスとなります。
また、図記号の□からもアウトレットボックスであることが分かります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問40)へ
平成31年度上期問題一覧
次の問題(問42)へ