第二種電気工事士の過去問
令和2年度下期 午前
配線図 問32

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午前 配線図 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造2階建住宅及び車庫の配線図である。この図に関する次の各問いに対して、選択肢の中から答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 分電盤の外箱は合成樹脂製である。
6. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

②で示す部分の最少電線本数(心線数)は。
問題文の画像
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2で、最少電線本数は3本です。

まず図の左方向の分電盤から右方向の照明器具類への電源として接地極・非接地極の2本が必要になります。

加えて、照明器具CLとDLが一つのスイッチ「カ」で操作されているため、スイッチを介した後の電源線を図の左方向のDLに送る必要があります。

それで上記合計の3本となります。

参考になった数34

02

1:×
2:○
3:×
4:×

12のジョイントボックス部分の複線図を描くと分かります。
aの分電盤から照明器具類への電源として接地極・非接地極の2本が必要になります。
また、CLとDLをカのスイッチで操作するため、スイッチからの線が1本必要になります。
以上から合計で3本の線が必要となり、2が正解となります。

参考になった数9

03

複線図を書いて解く問題です。

答えは2の3本になります。

複線図は
 電源の白からランプとコンセント
 電源の黒からスイッチとコンセント につなぎ
各々のスイッチとランプをつなぐのが基本です。

参考になった数4