第二種電気工事士の過去問
令和2年度下期 午前
配線図 問38
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午前 配線図 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造2階建住宅及び車庫の配線図である。この図に関する次の各問いに対して、選択肢の中から答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 分電盤の外箱は合成樹脂製である。
6. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑧で示す引込口開閉器が省略できる場合の、住宅と車庫との間の電路の長さの最大値[m]は。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 分電盤の外箱は合成樹脂製である。
6. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑧で示す引込口開閉器が省略できる場合の、住宅と車庫との間の電路の長さの最大値[m]は。
- 8
- 10
- 15
- 20
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
300V以下の屋内電路に接続する場合、20A以下の配線用遮断器または15A以下のヒューズで保護されている場合、屋外配線部分の長さ15m以下の場合は省略することができる。
とあります。
電路をたどるとdの100V20Aのブレーカーから出ているため、この基準に該当し、答えは3の15mです。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
02
2:×
3:○
4:×
電路を辿っていくと、dになり、20Aの配線用遮断器が施設されていることが分かります。
また、屋外からの引き込みが 1φ3W 100/200とあります。これは、単相3線式100V/200V を示します。
300V以下の屋内電路に接続し20A以下の配線用遮断器が施設されている場合、屋外配線の長さが15m以下であれば引込開閉器が省略可能となります。
よって、3が正解です。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
幹線側の過電流遮断器が20Aとなっているため屋外配線後の引込口開閉器の省略条件を満たしています。
この場合、15m以下の場合であれば引込口開閉器を省略できます。
参考になった数4
この解説の修正を提案する