問題

第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午後 一般問題 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

単相3線式100/200Vの屋内配線において、開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとの絶縁抵抗の最小値として、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に規定されている値[MΩ]の組合せで、正しいものは。
  • 電路と大地間:0.2  電線相互間:0.4
  • 電路と大地間:0.2  電線相互間:0.2
  • 電路と大地間:0.1  電線相互間:0.1
  • 電路と大地間:0.1  電線相互間:0.2

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

低圧の電路ごとの絶縁抵抗の最小値は、電線相互間・電路と大地間共に、以下のように電圧ごとに規定されています。

・300V以下で、対地電圧150V以下であれば0.1MΩ以上
・300V以下で、対地電圧150Vを超える場合0.2MΩ以上
・300Vを超えるもの、0.4MΩ以上

単相3線式100/200Vの屋内配線は、「300V以下で、対地電圧150V以下」にあたるので0.1MΩ以上となります。

参考になった数55

02

1:×
2:×
3:○
4:×

問題文より単相3線式100/200Vの配線ということが分かります。
電圧300V以下の単相3線式100/200Vの場合、絶縁抵抗値は0.1MΩ以上必要となります。
省令では、電路と大地線、電線相互間は共通で規定していますので、同じ値が適用されます。
よって、3が正解となります。

参考になった数23

03

絶縁抵抗は
大地電圧100V…0.1MΩ →単相100V、単相200V
    200V…0.2MΩ →三相200V
    400V…0.4MΩ →三相400V
が基準です。

よって正解は3です。

参考になった数23