第二種電気工事士の過去問
令和2年度下期 午後
配線図 問36
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午後 配線図 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。この図に関する次の問いに対して、選択肢の中から答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
⑥で示す部分の電路と大地間との絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
⑥で示す部分の電路と大地間との絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。
- 0.1
- 0.2
- 0.4
- 1
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
電源電圧が300V以上かと、対地電圧が150V以上かで、
絶縁抵抗の最小値は判断できますが、
一般的な電圧で覚えるとすれば
単相100V、単三200V(→対地電圧は100V)→0.1MΩ
三相200V→0.2MΩ
三相400V→0.4MΩ
と覚えると良いです。
よって正解は2です。
参考になった数77
この解説の修正を提案する
02
低圧の電路の絶縁抵抗の最小値は電圧ごとに以下のように規定されています。
・300V以下で、対地電圧150V以下であれば0.1MΩ以上
・300V以下で、対地電圧150Vを超える場合0.2MΩ以上
この問題の回路は三相200Vであり、対地電圧も200Vとなります。
それで0.2MΩが最小値となります。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
03
1:×
2:○
3:×
4:×
電路を辿っていくと、屋外からの引き込みが 3φ3W 200Vとあります。
これは、三相3線式/200V を示すため、絶縁抵抗値は 0.2MΩ以上 ということが分かります。
よって、2が正解です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
令和2年度下期 午後問題一覧
次の問題(問37)へ