過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 令和2年度下期 午後 配線図 問42

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図は、鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。この図に関する次の問いに対して、選択肢の中から答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。

⑫で示す部分の接続作業に使用される組合せは。
問題文の画像
   1 .
回答選択肢の画像
   2 .
回答選択肢の画像
   3 .
回答選択肢の画像
   4 .
回答選択肢の画像
( 第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午後 配線図 問42 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

46
エアコンの室内機2台を室外機に接続する工事です。

5.5sqの3芯を3本圧着するので、細かいことは考えずともリングスリーブは大を使います。

圧着ペンチは持ち手の部分の色で用途を見分けられるため、リングスリーブ用は黄色を使います。

よって正解は3です。

1の持ち手が赤いのは裸圧着端子用、4は手動油圧式で14sq以上の大きな圧着端子の施工に用います。

付箋メモを残すことが出来ます。
25
正解は3です。

平面図によると、⑫ではRC(エアコン)の室外機と室内機を繋ぐ「架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル」(CV) 5.5mm2の接続が行われます。

CVは各系統ごとに3本ずつを接続することになります。(室外機・室内機2台で3本)

そしてリングスリーブ大は、5.5 mm2を3本までを接続できます。(中が接続できるのは合計8~14mm2なので不可)

次いで圧着工具は黄色の柄のものがリングスリーブ用です。

それで3が正解の組み合わせです。


なお圧着工具の赤色の柄のものは裸圧着端子用、選択肢4の写真にあるのはより大きなサイズの圧着を行なう油圧式圧着工具です。

4

1:×
2:×
3:○
4:×

配線の傍記に「CV 5.5-3C」とあります。
これは、直径5.5mmの3芯のCVケーブルを示します。
直径5.5mmですので、断面積は 5.5×5.5×3.14/4≒23.74mm2 となります。
断面積が14mm2以上ですので、使用するスリーブは大のスリーブを使用します。
スリーブ圧着のための工具は、取っ手が黄色のものを使用することと定められていますので、写真から3が正解となります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。