第二種電気工事士の過去問
令和3年度上期 午前
配線図 問32

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和3年度上期 午前 配線図 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄筋コンクリート造集合住宅の1戸部分の配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

②で示す部分の小勢力回路で使用できる電圧の最大値[V]は。
問題文の画像
  • 24
  • 30
  • 48
  • 60

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

この問題は出題科目「電気工事の施工方法」からの出題です。

この問題では下記の知識を求められています。

<必要知識>

◯小勢力回路の条件を理解している。

小勢力回路は絶縁変圧器で60[V]以下に電圧を下げた回路のことです。

60[V]以下に電圧を下げてベルやチャイムの回路で使用します。

それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。

解答1は最大値60[V]のため不正解です。

解答2は最大値60[V]のため不正解です。

解答3は最大値60[V]のため不正解です。

解答4は最大値60[V]のため正解です。

よって正解は4になります。

参考になった数17

02

正解は4の60vです。

この問題は、小勢力回路で使用できる

電圧の最大値を選択する問題です。

小勢力回路とは、変圧器を用いて、

100Vを60V以下にした回路です。

よって、4の60Vが正解です。

参考になった数14

03

問題はチャイムで小勢力回路なので、電圧60V以下です。

よって正解は4です。

参考になった数8