第二種電気工事士の過去問
令和3年度上期 午前
配線図 問35
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和3年度上期 午前 配線図 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄筋コンクリート造集合住宅の1戸部分の配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑤で示すコンセントの極配置(刃受)は。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑤で示すコンセントの極配置(刃受)は。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1は3相200Vの接地極なし
2は単相200V15A・20A兼用の接地極あり
3は存在しません
4は単相100V20Aの接地極あり
設問は、20A 250V Eとあるので、
正解は2です。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
正解は2です。
この問題は出題科目「配線図」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯コンセントの図記号と現物写真を暗記している。
コンセントの種類とその刃受け形状は下記になります。
・コンセントは図記号の傍記のアルファベットによって種類を示しています。
接地極付き(E)、接地端子付き(ET)、防雨型(WP)など多くあり、これらが組み合わさっているコンセントもあります。
・配線方式によって刃受の並び方が異なります。
単相100Vの刃受は2つの刃受けが左右に並んでおり、単相200Vの刃受は2つの刃受けが一直線条に並んでいます。
接地極が付いている場合は、2つの刃受けの下に接地極の刃受があります。
三相200Vは刃受けが3個以上あります。
・主に定格電流によって刃受の形が異なります。刃受の形がI形なら定格電流は15A、15A以上ならL形、T形になっています。
⑤の図記号は単相200Vの電源Iに繋がる壁付の(定格電圧250V、定格電流20A、接地極付き)のコンセントです。
このコンセントの2つの刃受は一直線上に並び、その下に接地極の刃受があります。
刃受けの形はL形かT形になります。
それでは上記必要知識を使って問題を解いていきます。
解答1は刃受が3つあり三相コンセントのため不正解です。
解答2は2つの刃受が一直線上に並び、その下に接地極の刃受があり、刃受がL形のため正解です。
解答3は2つの刃受が一直線上に並び、その下に接地極の刃受があり、刃受がL形ですが、このL形の向きは存在しないため不正解です。
解答4は2つの刃受が左右に並ぶ単相100Vコンセントのため不正解です。
よって正解は2になります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
正解は2です。
この問題は⑤で示す、コンセントの
差込の形状を選択する問題です。
⑤では、単相の250Vの20Aとなっています。
1は、三相200Vの接地極がない形状です。
3と4は左側の刃の形状が違います。
逆L字が左に寝ているもの
と覚えます。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問34)へ
令和3年度上期 午前問題一覧
次の問題(問36)へ