第二種電気工事士の過去問
令和3年度上期 午後
一般問題 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
この問題は出題科目「電気の基礎理論」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯電力量を計算出来る。
◯電力量=熱量を理解している。
この必要知識に伴う計算式は下記です。
<必要計算式>
・電力量[W・s]=電力P×時間t[秒]
・電力量[W・s]=熱量H[J]
それでは上記の必要知識及び計算式を使って問題を解いていきます。
電力量=熱量のため、この問題では分かっている電力と使用時間を使って、
電力量を求めればいいことになります。
電力量=熱量=400[W]× 1時間20分
=400[W]× (60+20)× 60[s]
=1920,000[W・s]=1920,000[J]=1920[kJ]
よって正解は2となります。
参考になった数42
この解説の修正を提案する
02
1:×
2:○
3:×
4:×
発熱量[J]は以下の式で換算できます。
J=Ws s:秒
問題文より、使用時間は1時間20分ですので、これを秒に換算すると
1×60×60+20×60=3600+1200=4800[s]
となります。
消費電力400Wですので、
J=400×4800=1920000
kJ=1920000/1000=1920
となり、2が正解となります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
正解は、 2 です。
電気抵抗に電流が流れますと抵抗が発熱します。その性質を利用して
電熱器は発熱します。電流が流れた時の消費電力から、
電熱器の発熱量を求める問題です。
①電力量を求める式は、以下になります。
電力量W(W・s)=電力P(W)×時間t(sec)
②電力量と発熱量は、以下の関係になります。
電力量W(W・s)=発熱量H(J) ※J=熱量単位ジュール
上記を踏まえて解答します。
①の式により電熱器の電力量を求めます。
電力量は、秒(sec)で求めますので、時間を秒(sec)に換算します。
1時間20分は、4800秒となります。時間を電力量の式に代入しますと
電力量W(W・s)=400W×4800secとなり、
電力量は、1920000(W・s)となります。
②換算式から、電力量を発熱量に変換します。
換算式から、1920000(W・s)=1920000(J)となります。
単位(k)は、1000を表しますので、
1920000(J)=1920(kJ)となります。
よって、正解は、 2 です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
令和3年度上期 午後問題一覧
次の問題(問4)へ