過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

2級建築施工管理技士の過去問 令和2年(2020年)後期 1 問1

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
換気に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
   1 .
第1種機械換気方式は、地下街や劇場など外気から遮断された大きな空間の換気に適している。
   2 .
第2種機械換気方式は、室内で発生した汚染物質が他室に漏れてはならない室の換気に適している。
   3 .
事務室における必要換気量は、在室者の人数でその値が変動し、室の床面積に関係しない。
   4 .
室内外の空気の温度差による自然換気では、温度差が大きくなるほど換気量は多くなる。
※ 適切な設問となるように問題文を一部修正しました。
( 2級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年)後期 1 問1 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

44

〇 1.第1種換気方式とは、機械設備による給気と排気を行う方式です。外気の給気と室内の排気を、自由に行うことが出来るので、窓などから新鮮空気を直接取入る事が難しい劇場や、地下街に適しています。

× 2.第2種換気方式とは、機械設備による給気+自然換気を行う方式です。常に機械給気を行う事で室内が正圧になり、汚染された(汚れた)空気の室内への流入を防ぐ効果があります。室内で汚染された空気は、新鮮空気が流入する事で、室外へ自然に押し出されます。手術室などが採用。

〇 3.床面積ではなく、容積に比例します。

〇 4.空気は暖かいと軽くなり、冷たいと重くなります。軽く暖かい空気は部屋の上部から排出され、冷たく重い空気は部屋の下部から流入します。温度差が小さいと空気は部屋に留まってしまいますが、温度差が大きいと流入量、排出量共に大きくなる為です。

付箋メモを残すことが出来ます。
22

〇1.第1種換気方式・・・機械給気+機械排気

 給気も排気もファンなどの機械設備で行う方式です。

 室内を正圧にも負圧にすることが可能で、室内の気流を自由に

 調節することも出来ます。

 高気密住宅や、窓から直接換気をする事が難しい劇場や、地下街に適して

 います。

✕2.第2種換気方式・・・機械給気+自然排気 

 給気を機械設備で、排気を自然で行う方式です。

 室外と比べ室内が正圧になり、外部からの汚染物質の流入を防ぎます。

 ボイラー室手術室に適しています。 

 

 問題文の内容は、第3種換気方式です。

 第3種換気方式・・・自然給気+機械排気

 室外よりも室内が負圧に保たれ、室内で発生する汚染物質を他室へ

 漏らしたくないトイレ厨房に適しています。 

〇3.必要換気量は以下の式で求められます。

 換気量:Q〔m3/h〕 室の容積:V〔m3 換気回数:N〔回/h〕

 Q=N×V〔m3/h〕

 よって床面積では無く、室の容積に比例します。 

 

〇4.空気は温度が高くなると密度が軽くなり、低くなると密度が重く

 なります。

 この密度の差が大きくなると軽く暖かい空気は部屋の上部から排出され、

 冷たく重い空気は部屋の下部から流入します。

 そのため室内外の温度差が大きくなると外から中へ、中から外へと動く

 空気量が多くなり、換気量も大きくなります。 

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この2級建築施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。