危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問229
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
危険物 乙4の過去問/予想問題 問229 (訂正依頼・報告はこちら)
自動火災報知設備を設置しなくてよい製造所等はどれか。
- 岩盤タンクにかかる屋外タンク貯蔵所
- 高引火点危険物のみを100度未満の温度で取扱う、延べ面積が500平方メートル以上の製造所または一般取扱所
- 軒高が6メートル以上の平家建の屋内貯蔵所
- 指定数量の10倍以上を貯蔵する地下タンク貯蔵所
- 高引火点危険物のみを貯蔵または取扱うものを除く、指定数量の倍数が100以上の屋内貯蔵所
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
各製造所等の警報設備の規定を見ると、
屋外タンク貯蔵所
⇒ 岩盤タンクにかかる場合は自動火災報知設備が必要
製造所及び一般取扱所
⇒ 延面積が500㎡以上の場合は自動火災報知設備が必要
屋内貯蔵所
⇒ 軒高が6メートル以上の平家建の場合は自動火災報知設備が必要
⇒ 高引火点危険物を除き指定数量が100倍以上のものを取扱う場合は自動火災報知設備が必要
となります。地下タンク貯蔵所については消防機関に報知できる電話、拡声装置、非常ベル装置、警鐘のいずれか一つ以上を設置することになっています。
したがって、正解は「指定数量の10倍以上を貯蔵する地下タンク貯蔵所」です。
参考になった数219
この解説の修正を提案する
02
自動火災報知設備が必要な施設は以下です。
製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、給油取扱所、一般取扱所。
よって、地下タンクは誤りです。
参考になった数92
この解説の修正を提案する
03
正解は「指定数量の10倍以上を貯蔵する地下タンク貯蔵所」 です。
設置必要
岩盤タンクにかかる屋外タンク貯蔵所は、自動火災報知設備を設置する必要があります。
設置必要
高引火点危険物のみを100度未満の温度で取扱う、延べ面積が500平方メートル以上の製造所または一般取扱所は、自動火災報知設備を設置する必要があります。
設置必要
軒高が6メートル以上の平家建の屋内貯蔵所は、自動火災報知設備を設置する必要があります。
設置しなくてもよい
指定数量の10倍以上を貯蔵する地下タンク貯蔵所は、消防機関に報知できる電話、拡声装置、非常ベル装置、警鐘のいずれか一つ以上を設置する必要があります。
自動火災報知設備は設置しなくてもよいです。
設置必要
高引火点危険物のみを貯蔵または取扱うものを除く、指定数量の倍数が100以上の屋内貯蔵所は、自動火災報知設備を設置する必要があります。
参考になった数69
この解説の修正を提案する
04
指定数量が10以上の地下タンク貯蔵所は、自動火災報知設備、消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘のうち1種類以上を設置しなければなりませんが、自動火災報知設備に限定されてはいません。
参考になった数42
この解説の修正を提案する
前の問題(問228)へ
乙4問題一覧
次の問題(問230)へ