第一種電気工事士の過去問
令和3年度(2021年) 午前
配線図問題 問50

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 電気工事士試験 令和3年度(2021年) 午前 配線図問題 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いに対して、答えを1つ選びなさい。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

⑩で示す機器の役割として、誤っているものは。
問題文の画像
  • コンデンサ回路の突入電流を抑制する。
  • 電圧波形のひずみを改善する。
  • 第5調波等の高調波障害の拡大を防止する。
  • コンデンサの残留電荷を放電する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

正解は4です。

直列リアクトル(SR)

用途・・・

●高周波電流の流出制御

●高周波による進相コンデンサの焼損防止

●進相コンデンサ投入時の突入電流制御

上記の事から4が正解である事がわかります。

参考になった数13

02

正解は 4 となります。

直列リアクトル(SR)です。

コンデンサの残留電荷は放電できません。

参考になった数4

03

答えは(4)「コンデンサの残留電荷を放電する。」です。

問いの⑩で示す機器は、SR(直列リアクトル)です。

残留電荷を放電する機能はSRにはありません。

高圧進相コンデンサに直列に接続して、電路の電圧波形の歪み(第5高調波)の軽減、及びコンデンサ投入時の突入電流の抑制を行います。

参考になった数3

04

⑩の記号は直列リアクトルを指しています。

直列リアクトルはコンデンサに直列接続して使用され、電力系統の高調波成分の抑制やそれに伴う歪み改善、開閉サージの限流に使用されます。

よって選択肢4は該当しないため、選択肢4が答えです。

参考になった数2