問題
第一種 電気工事士試験 令和3年度(2021年) 午前 配線図問題 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いに対して、答えを1つ選びなさい。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑩で示す機器の役割として、誤っているものは。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑩で示す機器の役割として、誤っているものは。
- コンデンサ回路の突入電流を抑制する。
- 電圧波形のひずみを改善する。
- 第5調波等の高調波障害の拡大を防止する。
- コンデンサの残留電荷を放電する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
正解は4です。
直列リアクトル(SR)
用途・・・
●高周波電流の流出制御
●高周波による進相コンデンサの焼損防止
●進相コンデンサ投入時の突入電流制御
上記の事から4が正解である事がわかります。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
正解は 4 となります。
直列リアクトル(SR)です。
コンデンサの残留電荷は放電できません。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
答えは(4)「コンデンサの残留電荷を放電する。」です。
問いの⑩で示す機器は、SR(直列リアクトル)です。
残留電荷を放電する機能はSRにはありません。
高圧進相コンデンサに直列に接続して、電路の電圧波形の歪み(第5高調波)の軽減、及びコンデンサ投入時の突入電流の抑制を行います。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
04
⑩の記号は直列リアクトルを指しています。
直列リアクトルはコンデンサに直列接続して使用され、電力系統の高調波成分の抑制やそれに伴う歪み改善、開閉サージの限流に使用されます。
よって選択肢4は該当しないため、選択肢4が答えです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ