第一種電気工事士の過去問
令和3年度(2021年) 午後
配線図問題 問45
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 電気工事士試験 令和3年度(2021年) 午後 配線図問題 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いに対して、答えを1つ選びなさい。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑤に設置する機器の役割は。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑤に設置する機器の役割は。
- 電流計で電流を測定するために適切な電流値に変流する。
- 1個の電流計で負荷電流と地絡電流を測定するために切り換える。
- 1個の電流計で各相の電流を測定するために相を切り換える。
- 大電流から電流計を保護する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
⑤に設置する機器は電流切替スイッチです。
各相の電流値を切替えて電流計に表示するための
スイッチです。
したがって、解答欄 3 が正解です。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
答えは(3)「1個の電流計で各相の電流を測定するために相を切り換える。」です。
図記号は電流計切り替えスイッチ(AS)です。
三相3線の各相の電流を1台の電流計で測定するために、相の切り替えに用います。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
⑤の機器は電流計切り替えスイッチです。
電流計切り替えスイッチの役割は、1台の電流計で3相全ての回路電流を測定できるように、切り替えることです。
よって、選択肢3が答えです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問44)へ
令和3年度(2021年) 午後問題一覧
次の問題(問46)へ