第一種電気工事士の過去問
令和3年度(2021年) 午後
配線図問題 問45

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 電気工事士試験 令和3年度(2021年) 午後 配線図問題 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いに対して、答えを1つ選びなさい。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

⑤に設置する機器の役割は。
問題文の画像
  • 電流計で電流を測定するために適切な電流値に変流する。
  • 1個の電流計で負荷電流と地絡電流を測定するために切り換える。
  • 1個の電流計で各相の電流を測定するために相を切り換える。
  • 大電流から電流計を保護する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

⑤に設置する機器は電流切替スイッチです。

各相の電流値を切替えて電流計に表示するための

スイッチです。

したがって、解答欄 3 が正解です。

参考になった数16

02

答えは(3)「1個の電流計で各相の電流を測定するために相を切り換える。」です。

図記号は電流計切り替えスイッチ(AS)です。

三相3線の各相の電流を1台の電流計で測定するために、相の切り替えに用います。

参考になった数7

03

⑤の機器は電流計切り替えスイッチです。

電流計切り替えスイッチの役割は、1台の電流計で3相全ての回路電流を測定できるように、切り替えることです。

よって、選択肢3が答えです。

参考になった数3