過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

1級土木施工管理技術の過去問 平成28年度 選択問題 問13

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
鋼管杭の現場溶接の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
   1 .
現場溶接継手は、既製杭による基礎全体の信頼性に大きな影響を及ぼすので、所定の技量を有した溶接工を選定し、原則として板厚の異なる鋼管を接合する箇所に用いてはならない。
   2 .
現場溶接作業の施工にあたっては、変形した継手部を手直し、上杭と下杭の軸線を合わせ、目違い、ルート間隔などのチェック及び修正を行わなければならない。
   3 .
現場溶接は、溶接部が天候の影響を受けないように処置を行う場合を除いて、降雨、降雪などの天候の悪い場合は溶接作業をしてはならない。
   4 .
現場溶接完了後の有害な外部きずは、肉眼により溶接部のわれ、ピットなどの欠陥を一定頻度で検査し、内部きずは放射線透過試験ですべての溶接部の検査を行わなければならない。
( 1級土木施工管理技術検定学科試験 平成28年度 選択問題 問13 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

13
1.設問の通りです。溶接工は各々の溶接方法に見合った所定の資格を有する者で、溶接条件、溶接環境、溶接方法等について十分な判断能力を有すると認められた者が従事することが大切です。板厚が異なる鋼管はズレが生じやすいので、現場溶接を行ってはならないとされています。

2.設問の通りです。ルート間隔保持ビードやスペーサーを用いてルート間隔を確保します。

3. 設問の通りです。風速10m以上の場合・降雨・降雪のある場合は、溶接作業は中止とします。また気温が5度以下の場合も良好な溶接が難しいため中止とします。

4.誤りです。外部傷は、設問のとおり目視で行いますが、一部ではなく全てに対して欠陥チェックを行います。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

鋼管杭の「現場溶接」の施工に関する問題です。

1.適当です。

 本文の通りです。 

 特に継ぎ手は、原則として

 「板厚の異なる鋼管を接合する箇所に用いてはならない。」がポイントです。

2.適当です。

 本文の通りです。

3.適当です。

 本文の通りです。

4.適当ではありません。

 外部傷は一定頻度ではなく「すべての溶接部」において実施する。

 が正解です。

 内部傷は本文の通り「放射線透過試験」又は「超音波深傷試験」を行います。 

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この1級土木施工管理技術 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。