1級土木施工管理技術の過去問
平成28年度
必須問題 問68

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 平成28年度 必須問題 問68 (訂正依頼・報告はこちら)

土留め壁を構築する場合における「土質」、「地下水」、「土留め工法」、「留意すべき現象」の一般的な組合せとして、次のうち適当なものはどれか。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1. 誤りです。親杭横矢板工法は止水性がない壁となりますが、設問では地下水がないため、問題となりません。

2. 誤りです。ヒービングは、軟弱粘土等が土そのものの荷重や、地表付近の構造物の荷重により、掘削面の隆起や土留壁のはらみにより、土留壁を崩壊させる現象です。ヒービングは土の問題、(設問3の)ボイリングは水の問題と捉えても良いでしょう。なお当該設問では地下水がないため、問題とはなりません。

3.誤りです。ボイリングは砂質地盤で発生する現象で、遮水性の土留壁を用いた場合、水位差により上向きの浸透水が生じます。つまり、地下水位の高い砂質土で起こりますが、親杭横矢板工法は止水性をもたないため、問題となりません。

4.設問の通りです。ヒービングは掘削底面が粘性土の時発生します。また止水性のある鋼矢板では問題となります。

参考になった数57

02

このような問題は実地試験でもよく出されています。押さえておきましょう。

1.適当ではありません。

 「地下水なし」だと「ボイリング」は留意すべき現象ではありません。

2.適当ではありません。

 「地下水なし」だと「ヒービング」は留意すべき現象ではありません。

この消去法でいけば1. 2.は消せますね。

3.適当ではありません。

 砂質土におけるボイリングの危険性が高いのは、地下水位が「高く」、

 「鋼矢板」土留めの場合で、上向きの浸透流が発生します。

 ちなみに、親杭横矢板は地下水位が高い場合は適していません。 

4.適当です。 

参考になった数19