1級土木施工管理技術の過去問
平成28年度
必須問題 問68
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 平成28年度 必須問題 問68 (訂正依頼・報告はこちら)
土留め壁を構築する場合における「土質」、「地下水」、「土留め工法」、「留意すべき現象」の一般的な組合せとして、次のうち適当なものはどれか。
- 砂質土 -------------- 地下水なし -------- 親杭横矢板 ------ ボイリング
- 硬い粘性土 ---------- 地下水なし -------- 鋼矢板 ---------- ヒービング
- 砂質土 -------------- 地下水高い -------- 親杭横矢板 ------ ボイリング
- 軟らかい粘性土 ------ 地下水高い -------- 鋼矢板 ---------- ヒービング
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
2. 誤りです。ヒービングは、軟弱粘土等が土そのものの荷重や、地表付近の構造物の荷重により、掘削面の隆起や土留壁のはらみにより、土留壁を崩壊させる現象です。ヒービングは土の問題、(設問3の)ボイリングは水の問題と捉えても良いでしょう。なお当該設問では地下水がないため、問題とはなりません。
3.誤りです。ボイリングは砂質地盤で発生する現象で、遮水性の土留壁を用いた場合、水位差により上向きの浸透水が生じます。つまり、地下水位の高い砂質土で起こりますが、親杭横矢板工法は止水性をもたないため、問題となりません。
4.設問の通りです。ヒービングは掘削底面が粘性土の時発生します。また止水性のある鋼矢板では問題となります。
参考になった数60
この解説の修正を提案する
02
このような問題は実地試験でもよく出されています。押さえておきましょう。
1.適当ではありません。
「地下水なし」だと「ボイリング」は留意すべき現象ではありません。
2.適当ではありません。
「地下水なし」だと「ヒービング」は留意すべき現象ではありません。
この消去法でいけば1. 2.は消せますね。
3.適当ではありません。
砂質土におけるボイリングの危険性が高いのは、地下水位が「高く」、
「鋼矢板」土留めの場合で、上向きの浸透流が発生します。
ちなみに、親杭横矢板は地下水位が高い場合は適していません。
4.適当です。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
前の問題(問67)へ
平成28年度問題一覧
次の問題(問69)へ