1級土木施工管理技術の過去問
令和4年度
選択問題 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度 選択問題 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
道路の盛土区間に設置するボックスカルバート周辺の裏込めの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
- 裏込め材料は、供用開始後の段差を抑制するため、締固めが容易で、非圧縮性、透水性があり、かつ、水の浸入によっても強度の低下が少ないような安定した材料を使用する。
- 裏込め部付近は、施工中、施工後において、水が集まりやすく、これに伴う沈下や崩壊も多いことから、施工中の排水勾配の確保、地下排水溝の設置等の十分な排水対策を講じる。
- 軟弱地盤上の裏込め部は、特に沈下が大きくなりがちであるので、プレロード等の必要な処理を行って、供用開始後の基礎地盤の沈下をできるだけ少なくする。
- 裏込め部は、確実な締固めができるスペースの確保、施工時の排水処理の容易さから、盛土を先行した後に施工するのが望ましい。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
道路の盛土区間に設置するボックスカルバート周辺の裏込めの施工に関する設問です。
適当です。
裏込め材料に関して述べています。
設問の通り、供用開始後の段差を抑制するために締固めが容易で、非圧縮性、透水性があり、かつ、水の浸入によっても強度の低下が少ないような安定した材料を使用します。
ボックスカルバートだけでなく、橋台などの構造物でも同様に考慮されます。
適当です。
裏込め部付近は十分な排水対策がとれていないと、沈下や崩壊の原因につながってしまいます。
適当です。
構造物を施工する前に、盛土などで事前に地盤を圧密し、(例:プレローディング工法)地盤強度を増加させて地盤沈下をできるだけ起こらないようにします。
不適当です。
先行して盛土を施工すると、締固めを行うためのスペースが狭くなってしまい施工不良を起こす場合があります。
参考になった数53
この解説の修正を提案する
02
道路の盛土区間に設置するボックスカルバートの施工に関する設問です。
適当です。
強度低下がないよう設問の通り安定した材料を使用して、裏込め材料を選定する必要があります。
適当です。
排水対策を行っていないと、沈下・崩壊のリスクが大きくなることから排水対策は十分に検討する必要があります。
適当です。
あらかじめ地盤強度を確保することで、基礎地盤の沈降を少なくすることができます。
不適当です。
盛土を先行すると施工スペースの確保が難しくなり、十分な施工が出来なくなる可能性があります。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
令和4年度問題一覧
次の問題(問5)へ