第二種衛生管理者の過去問
平成28年4月公表
関係法令 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

事務室の設備の点検に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
  • 照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
  • 機械による換気のための設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
  • 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
  • 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
  • 空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行わなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは「機械による換気のための設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。」です。

選択肢1. 照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

正しいです。
本肢の説明の通りになります。

選択肢2. 機械による換気のための設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

誤りになります。
定期点検の実施頻度は、2か月以内ごとに1回となります。

選択肢3. 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

正しいです。
燃焼の性質から、毎日の点検義務があります。

選択肢4. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。

正しいです。
水の性質と排水受けの構造を考慮して、1か月以内ごとに1回とされています。

選択肢5. 空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行わなければならない。

正しいです。
本肢の説明の通りになります。

参考になった数35

02

事務室の設備の点検に関する問題です。

選択肢1. 照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。


正しい記載です。 事業者は、室の照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければなりません。

選択肢2. 機械による換気のための設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

×
誤りです。事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行ったとき及び2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検してその結果を記録し、これを3年間保存しなければなりません。

選択肢3. 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。


正しい記載です。事業者は、燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければなりません。

選択肢4. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。


正しい記載です。 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければなりません。

選択肢5. 空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行わなければならない。


正しい記載です。空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行わなければなりません。

参考になった数15

03

誤っているものは「機械による換気のための設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。」です。

各選択肢については以下のとおりです。

選択肢1. 照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

正しいです。事務所衛生基準規則第10の3です。

選択肢2. 機械による換気のための設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

文中の「6か月」が誤りで、正しくは「2か月」です。事務所衛生基準規則第9条にあります。

選択肢3. 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

正しいです。事務所衛生基準規則第6条です。

選択肢4. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。

正しいです。事務所衛生基準規則第9条2の4にあります。

選択肢5. 空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行わなければならない。

正しいです。事務所衛生基準規則第9条2の2にあります。

参考になった数3