過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種衛生管理者の過去問 平成30年10月公表 労働衛生 問14

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
在室者が12人の事務室において、二酸化炭素濃度を1,000ppm以下に保つために最小限必要な換気量の値(m3/h)に最も近いものは次のうちどれか。
ただし、在室者が呼出する二酸化炭素量は1人当たり0.018m3/h、外気の二酸化炭素濃度は400ppmとする。
   1 .
160
   2 .
220
   3 .
260
   4 .
360
   5 .
390
( 第二種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 労働衛生 問14 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (5件)

69
正解 4

換気量とは、室内に取り入られる空気の量をいいます。この必要換気量は、二酸化炭素濃度を基準としています。以下がその公式になります。

必要換気量(㎥/h)=在室者が呼出する二酸化炭素量(㎥/h)/(室内の二酸化炭素基準濃度)-(外気の二酸化炭素濃度)となります。

ここに数値をあてはめます。
0.018×12/(1,000-400)=0.216/600=0.00036
単位はppmですので、100万倍します。よって、360になり必要換気量は360㎥/hとなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
9
正解は 4 です。

<在室者全員が呼出する二酸化炭素量> 0.018m3/h × 12人

<在室二酸化炭素基準濃度> 1,000ppm

<外気の二酸化炭素濃度> 400ppm

0.018×12÷(1,000-400)=0.216÷600
=0.00036

単位調整して...0.00036×1,000,000=360

となります。

7
答えは4です。

必要換気量を求める公式は
必要換気量(㎥/h)=在室者全員が呼出する二酸化炭素量(㎥/h)÷(室内二酸化炭素基準濃度-外気の二酸化炭素濃度)です。


これを公式にあてはめると

(0.018×12)÷(1000-400)=(0.018×12)÷600
=0.00036

ppmは百万分率のため単位調整を行います。
0.00036×1,000,000=360

よって答えは4になります。

6
1:×
2:×
3:×
4:○
5:×

換気量は以下の式で算出されます。

必要換気量=呼出二酸化炭素量÷(室内二酸化炭素基準濃度-外気の二酸化炭素濃度)

呼出二酸化炭素量(㎥/h) = 0.018 m3/h×12人 = 0.216(㎥/h)
室内二酸化炭素基準濃度(%) = 1000ppm = 1000/1,000,000 = 0.001 %
外気の二酸化炭素濃度(%) = 400ppm = 400/1,000,000 = 0.0004 %

0.216÷(0.001-0.0004)= 0.216÷0.0006 = 360(㎥/h)

よって、4が正解です。

3
正解 4

必要換気量は
室内にいる人が1時間に呼出する二酸化炭素量÷
(室内二酸化炭素基準濃度)ー(外気二酸化炭素濃度)
という式で求められます。

1ppm=100万分の1ですので
1000ppmは0.001、400ppmは0.0004となります。

これを式に当てはめると
(0.018×12人)÷(0.001ー0.0004)=360(m3/h)
となります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種衛生管理者 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。