事務室内において、空気を外気と入れ換えて二酸化炭素濃度を1,000ppm以下に保った状態で、在室することのできる最大の人数は次のうちどれか。
ただし、外気の二酸化炭素濃度を400ppm、外気と入れ換える空気量を500m3/h、1人当たりの呼出二酸化炭素量を0.018m3/hとする。
   1 .
14人
   2 .
16人
   3 .
18人
   4 .
20人
   5 .
22人
( 第二種 衛生管理者試験 令和元年10月公表 労働衛生 問11 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

48
1:×
2:○
3:×
4:×
5:×

換気量は以下の式で算出されます。

必要換気量=呼出二酸化炭素量÷(室内二酸化炭素基準濃度-外気の二酸化炭素濃度)

室内二酸化炭素基準濃度(%) = 1000ppm = 1000/1,000,000 = 0.001 %
外気の二酸化炭素濃度(%) = 400ppm = 400/1,000,000 = 0.0004 %
呼出二酸化炭素量(㎥/h) = 0.018 ㎥/h×人数

500(㎥/h)=(0.018×人数)÷(0.001-0.0004)
人数 = 500 ×(0.001-0.0004)÷0.018 = 16.666…

よって、16人以下となり2が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
20
正解2

必要換気量=(在室者全員の呼出CO2量[㎥/h])/ (室内のCO2基準濃度ー外気のCO2濃度)

本問題で、在室できる最大人数をA人とします。与えられている数字を公式に当てはめていきます。

在室者全員の呼出CO2量=0.018 ㎥/h × A人
室内のCO2基準濃度=1000ppm=0.1%=0.001
外気のCO2濃度=400ppm=0.04%=0.0004
必要換気量=500㎥/h

以上から、Aを求めると
500=0.018A / (0.001- 0.0004)
A=16.67(四捨五入)

以上から、在室できる最大の人数は16人となり、答えは2となります。

7

正解は:2番(計算問題)

1 . 14人

2 . 16人  〇

3 . 18人

4 . 20人

5 . 22人

換気量の式は以下のとおりです。

必要換気量

 =呼出二酸化炭素量÷(室内二酸化炭素基準濃度-外気の二酸化炭素濃度)

室内二酸化炭素基準濃度(%) = 1000ppm = 1000/1,000,000 = 0.001 %

外気の二酸化炭素濃度(%) = 400ppm = 400/1,000,000 = 0.0004 %

呼出二酸化炭素量(㎥/h) = 0.018 ㎥/h×人数

500(㎥/h)=(0.018×人数)÷(0.001 - 0.0004)

人数 = 500 ×(0.001 - 0.0004)÷0.018 = 16.6

以上から、16.6人以下となります。

PPMとは・・・100万分のいくつかを求めた際の単位です。

問題に解答すると、解説が表示されます。