第二種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
労働衛生 問11
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 労働衛生 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
事務室における必要換気量Q( m3/h )を算出する式として、正しいものは次のうちどれか。
ただし、AからDは次のとおりとする。
A 室内二酸化炭素濃度の測定値(%)
B 室内二酸化炭素基準濃度(%)
C 外気の二酸化炭素濃度(%)
D 在室者全員が1時間に呼出する二酸化炭素量( m3/h )
ただし、AからDは次のとおりとする。
A 室内二酸化炭素濃度の測定値(%)
B 室内二酸化炭素基準濃度(%)
C 外気の二酸化炭素濃度(%)
D 在室者全員が1時間に呼出する二酸化炭素量( m3/h )
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解:3
事務室における必要換気量は以下の式に当てはめます。
必要換気量(㎡/h)=在室者全員が1時間に呼出する二酸化炭素量(㎡/h)/(室内二酸化炭素基準度(%)ー外気の二酸化炭素濃度(%))×100
今回は、問題文より、室内二酸化炭素基準濃度・外気の二酸化炭素濃度の単位が%であるため、全体に掛かる係数は100を使います。
仮に、これらの単位がppmだった場合は、1ppm=0.0001%であるため、係数は1000000となります。
参考になった数74
この解説の修正を提案する
02
1:×
2:×
3:○
4:×
5:×
必要換気量は以下の式で求められます。
在室者全員が1時間に呼出する二酸化炭素量/(室内二酸化炭素基準濃度-外気の二酸化炭素濃度)× 係数
ここで濃度の単位が(%)ですので、係数は100になります。
よって、3が正解となります。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
03
必要換気量の公式に関する問題です。
過去問題では、実際に計算で数値を求めるものも出題されています。
公式をしっかり覚えておきましょう。
必要換気量=
在室者全員の呼出する二酸化炭素
÷(室内二酸化炭素基準濃度-外気の二酸化炭素濃度)で、
単位が%のため、100を掛けて調整します。
これを踏まえて、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
冒頭を参照ください。
誤りです。
冒頭を参照ください。
正しいです。
冒頭を参照ください。
誤りです。
冒頭を参照ください。
誤りです。
冒頭を参照ください。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
令和2年10月公表問題一覧
次の問題(問12)へ