過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 平成22年度 一般問題 問19

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
機械器具の金属製外箱に施すD種接地工事に関する記述で、不適切なものは。
   1 .
三相200[V]電動機外箱の接地線に直径1.6[mm]のIV電線を使用した。
   2 .
単相100[V]移動式の電気ドリル(一重絶縁)の接地線として多心コードの断面積0.75[mm²]の1心を使用した。
   3 .
一次側200[V]、二次側100[V]、3[kV・A]の絶縁変圧器(二次側非接地)の二次側電路に電動丸のこぎりを接続し、接地を施さないで使用した。
   4 .
単相100[V]の電動機を水気のある場所に設置し、定格感度15[mA]、動作時間0.1秒の電流動作型漏電遮断器を取り付けたので、接地工事を省略した。
( 第二種 電気工事士試験 平成22年度 問19 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

35

正解は 「単相100[V]の電動機を水気のある場所に設置し、定格感度15[mA]、動作時間0.1秒の電流動作型漏電遮断器を取り付けたので、接地工事を省略した。」 です。

定格感度15[mA]、動作時間0.1秒の電流動作は正しいのですが、湿気や水気のある場所に設置してはいけないので不適切になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
17

正解は「単相100[V]の電動機を水気のある場所に設置し、定格感度15[mA]、動作時間0.1秒の電流動作型漏電遮断器を取り付けたので、接地工事を省略した。」です。

選択肢1. 三相200[V]電動機外箱の接地線に直径1.6[mm]のIV電線を使用した。

正しいです。

選択肢2. 単相100[V]移動式の電気ドリル(一重絶縁)の接地線として多心コードの断面積0.75[mm²]の1心を使用した。

正しいです。

選択肢3. 一次側200[V]、二次側100[V]、3[kV・A]の絶縁変圧器(二次側非接地)の二次側電路に電動丸のこぎりを接続し、接地を施さないで使用した。

正しいです。

選択肢4. 単相100[V]の電動機を水気のある場所に設置し、定格感度15[mA]、動作時間0.1秒の電流動作型漏電遮断器を取り付けたので、接地工事を省略した。

定格感度15[mA]、動作時間0.1秒の電流動作型漏電遮断器を取り付るのは正しいです。

しかし、水気のある場所以外に接地しないといけないので誤りとなります。

13

D種接地工事では湿気や水気がある場所を避けて施工しなければなりません。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。