第二種電気工事士の過去問
平成26年度上期
配線図 問44

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成26年度上期 配線図 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造1階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

⑭で示す点滅器の取付工事に使用する材料として、適切なものは。
配線図

【注意】
1.  屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2.  屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.  漏電遮断器は、定格感度電流30[mA]、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4.  選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5.  ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6.  3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

VVFケーブル用隠蔽配線に使用するスイッチボックスとしては「1」が適当です。通称「日本間ボックス」とも言われています。
「2」は合成樹脂管の露出箇所で使用します。
「3」は金属管工事の露出箇所で使用します。
「4」はコンクリートボックスと言われ、主に2階以上のコンクリートの床に打ち込む用途で使用します。
したがって、「1」が正解となります。

参考になった数32

02

答えは「1」となります。

まず「3」と「4」は金属管工事に用いる物なので除外できます。

次に「2」は合成樹脂管用のスイッチボックスとなり、VVFケーブル工事の天井隠ぺい配線には適さないので除外となり、正解は「1」である事がわかります。

参考になった数9

03

正解は 1 になります。

(14)で示す点滅器の取付工事はVVFケーブル工事なので、1の合成樹脂製スイッチボックスが適切です。

2は合成樹脂管工事用のスイッチボックスです。
3はねじなし金属管用のスイッチボックスです。
4はコンクリートボックスです。

参考になった数5