問題
第二種 電気工事士試験 平成26年度下期 一般問題 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
低圧電路に使用する定格電流20[A]の配線用遮断器に40[A]の電流が継続して流れたとき、この配線用遮断器が自動的に動作しなければならない時間[分]の限度(最大の時間)は。
- 1
- 2
- 4
- 60
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
低圧電路に使用する定格電流30A以下の配線用遮断器の動作しなければならない最大時間は、以下のように定められています。
①定格電流の1.25倍の場合は60分以下
②定格電流の2倍の場合は2分以下
設問では、定格電流の2倍の電流が流れているので,
②の2分以下の動作時間になります。
よって、正解は 2 になります。
参考になった数44
この解説の修正を提案する
02
配線用遮断器が自動で作動する時間は以下の通りに定められています。
30A以下で定格電流より1.25倍の電流の場合は60分以内 定格電流の2倍の電流の場合は2分以内
30A以上60A以下で定格電流より1.25倍の電流の場合は60分以内 定格電流の2倍の電流の場合は4分以内
となっているので、正解は「2」となります。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
03
定格電流の2倍の電流が流れたときには、2分以下で動作しなければなりません。
よって、正解は(1)、(2)のどちらかになります。
題意より、最大の時間を求めたいので、正解は(2)となります。
参考になった数5