第二種電気工事士の過去問
平成26年度下期
一般問題 問10

このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成26年度下期 一般問題 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用の遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。
ただし、分岐回路から配線用遮断器までは3[m]、配線用遮断器からコンセントまでは8[m]とし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。
また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

分岐回路の種類には、過電流遮断機の大きさ、コンセントの定格、電線の最小太さが定められております。

定格電流20[A]の分岐回路に使用できるコンセントの定格電流は20[A]以下になります。
そして、電線の太さは直径1.6mm以上となります。

よって、正解は 1 になります。

ちなみに定格電流30[A]の分岐回路に使用できるコンセントの定格電流は20[A]以上30[A]以下になります。
そして、電線の太さは直径2.6mm以上となります。

参考になった数19

02

答えは「1」となります。

まず30A以上の配線用遮断器には2.6㎜以上の太さの電線が必要なので「2」は除外されます。

定格20Aの配線用遮断器には20A以下のコンセントとなるので「3」は除外されます。

定格30Aの配線用遮断器には20A超30A以下のコンセントとなるので、「4」も除外されます。

よって正解は「1」となります。

参考になった数6

03

正解は(1)です。

コンセントの定格電流は20[A]以上30[A]以下であり、軟銅線の太さは直径2.6[mm]以下です。

これより、
(2)は電線の太さが適切ではない。
(3)は定格電流30[A]のコンセントなので適切ではない。
(4)は定格電流15[A]のコンセントなので適切ではない。

以上より、正解は(1)となります。

参考になった数6