第二種電気工事士の過去問
平成26年度下期
一般問題 問10
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成26年度下期 一般問題 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用の遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。
ただし、分岐回路から配線用遮断器までは3[m]、配線用遮断器からコンセントまでは8[m]とし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。
また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。
ただし、分岐回路から配線用遮断器までは3[m]、配線用遮断器からコンセントまでは8[m]とし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。
また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
分岐回路の種類には、過電流遮断機の大きさ、コンセントの定格、電線の最小太さが定められております。
定格電流20[A]の分岐回路に使用できるコンセントの定格電流は20[A]以下になります。
そして、電線の太さは直径1.6mm以上となります。
よって、正解は 1 になります。
ちなみに定格電流30[A]の分岐回路に使用できるコンセントの定格電流は20[A]以上30[A]以下になります。
そして、電線の太さは直径2.6mm以上となります。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
まず30A以上の配線用遮断器には2.6㎜以上の太さの電線が必要なので「2」は除外されます。
定格20Aの配線用遮断器には20A以下のコンセントとなるので「3」は除外されます。
定格30Aの配線用遮断器には20A超30A以下のコンセントとなるので、「4」も除外されます。
よって正解は「1」となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
コンセントの定格電流は20[A]以上30[A]以下であり、軟銅線の太さは直径2.6[mm]以下です。
これより、
(2)は電線の太さが適切ではない。
(3)は定格電流30[A]のコンセントなので適切ではない。
(4)は定格電流15[A]のコンセントなので適切ではない。
以上より、正解は(1)となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問9)へ
平成26年度下期問題一覧
次の問題(問11)へ