第二種電気工事士の過去問
平成27年度上期
配線図 問40
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成27年度上期 配線図 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
図は鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。
⑩で示す配線工事で耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管を使用した。その傍記表示は。
【注意】
1.屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2.屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.漏電遮断器は、定格感度電流30〔mA〕、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4.選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑩で示す配線工事で耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管を使用した。その傍記表示は。
【注意】
1.屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2.屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.漏電遮断器は、定格感度電流30〔mA〕、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4.選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
- FEP
- HIVE
- VE
- CD
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
よって答えは「2」となります。
参考になった数46
この解説の修正を提案する
02
耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管は「HIVE」と表わします。
その他の電線管の記号は、以下の通りです。
・合成樹脂製可とう電線管(PF管)・・・「PF」
・合成樹脂製可とう電線管(CD管)・・・「CD」
・硬質塩化ビニル電線管(VE管)・・・「VE」
・波付硬質合成樹脂管・・・「FEP」
参考になった数23
この解説の修正を提案する
03
【1】FEP
波付硬質合成樹脂管
【2】HIVE
耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管
【3】 VE
VE管(硬質塩化ビニル電線管)
【4】CD
CD管(合成樹脂製可とう電線管)
よって正解は
【2】HIVE
となります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問39)へ
平成27年度上期問題一覧
次の問題(問41)へ