第二種電気工事士の過去問
平成27年度上期
配線図 問47
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成27年度上期 配線図 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
図は鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。
⑰で示す図記号の器具は。
【注意】
1.屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2.屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.漏電遮断器は、定格感度電流30〔mA〕、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4.選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑰で示す図記号の器具は。
【注意】
1.屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2.屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.漏電遮断器は、定格感度電流30〔mA〕、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4.選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
そして電灯分電盤結線図では100V回路となっているので、定格電流が 20A 接地極付の接地端子付となりますので、写真では「4」となります。
「1」は100V用15A接地極付接地端子付コンセント
「2」は100V用20A接地極付コンセント
「3」は200V用20A接地極付コンセント
よって答えは「4」となります。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
20A
EET
という表記があります。
これは
【20A】のコンセント
で
EETは【接地極、接地端子付き】
である事を表しています。
また、電灯分電盤の図面を見るとこのコンセントの回路番号【i】は100V回路であることがわかります。
なので正解は
100V用20A接地極、接地端子付きコンセント
を選べばいい事になります。
よって正解は
【4】
となります。
その他の選択肢ですが
【1】100V用15A接地極、接地端子付きコンセント
【2】100V用20A接地極付きコンセント
【3】200V用20A接地極付きコンセント
となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
⑰で示す図記号には、20AとEETが記載されており、単相100V用20Aの接地極付き接地端子付きコンセントであることが分かります。
その他のコンセントは、
「1」は単相100V用15A接地極付き接地端子付きコンセント
「2」は単相100V用20A接地極付きコンセント
「3」は単相200V用20A接地極付きコンセント
になります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問46)へ
平成27年度上期問題一覧
次の問題(問48)へ