01
⑯のVVFジョイントボックス内は、複線図を書くと、
・電線2本を接続する箇所が3箇所
・電線3本を接続する箇所が1箇所
・電線4本を接続する箇所が1箇所
となります。
その為、上記に対応する差込型コネクタは
・2本用が3個
・3本用が1個
・4本用が1個
必要になります。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
複線図から結線箇所の数を数えると、
1.6mmの電線を
2本結線するのが3つ
3本結線するのが1つ
4本結線するのが1つ
となります。
これに合う差し込み型コネクタの種類が写っているのは、
【2】の画像という事になります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
問題は差込型コネクタの2本用が2つなのか3つなのかと言うことで、確実なのはここは複線図を書くことが必要となります。
周辺の複線図からジョイントボックスに入っている2本用のコネクタは3つ必要となりますので、
答えは「2」となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する