第二種電気工事士の過去問
平成27年度上期
配線図 問45

このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成27年度上期 配線図 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

図は鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。
⑮で示す部分の配線工事に必要なケーブルは。
ただし、使用するケーブルの心線数は最小とする。

【注意】
1.屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2.屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.漏電遮断器は、定格感度電流30〔mA〕、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4.選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
問題文の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

複線図を書くと分かりやすいです。
問にあるジョイント箇所同士で必要な電線は電源線2本と3路スイッチの渡り線2本の計4本となります。
選択肢を見るとVVF1.6の心線数が4本なのは

【2】VVF1.6の2心×2

となりますので。
これが正解となります。

参考になった数20

02

複線図を簡単でもいいので描けば4本の線が必要になることがわかります。

VVFケーブルの2心が2本ジョイントボックスを経由しているので4本の線となる「2」が正解です。

よって答えは「2」となります。

参考になった数6

03

「2」が正答です。

複線図を書くと⑮の部分はケーブルの心数が4本となり、2心ケーブル2本を使用することになります。

参考になった数4