第二種電気工事士の過去問
平成27年度下期
一般問題 問19
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成27年度下期 一般問題 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形1.6mmを使用した低圧屋内配線工事で、絶縁電線相互の終端接続部分の絶縁処理として、不適切なものは。
ただし、ビニルテープはJISに定める厚さ約0.2mmの絶縁テープとする。
ただし、ビニルテープはJISに定める厚さ約0.2mmの絶縁テープとする。
- リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分をビニルテープで半幅以上重ねて3回(6層)巻いた。
- リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分を黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(厚さ約0.5mm)で半幅以上重ねて3回(6層)巻いた。
- リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分を自己融着性絶縁テープ(厚さ約0.5mm)で半幅以上重ねて1回(2層)巻いた。
- 差込形コネクタにより接続し、接続部分をビニルテープで卷かなかった。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
絶縁テープによる絶縁処理方法は使うテープの種類によって異なります。
以下は種類と絶縁処理方法です。
ビニルテープ:半幅以上重ねて2回以上巻く
黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ:半幅以上重ねて1回以上巻く
自己融着性絶縁テープ:半幅以上重ねて1回以上巻き、その上に保護テープを半幅以上重ねて1回以上巻く
※差込型コネクタは巻きません。
以上より、「3」が正答であることが分かります。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
・0.2mm以上の厚さのもの
・半幅重ねて2回(4層)以上巻く
という決まりがあります。
このことから
【1】【2】
は適切な処理である事がわかります。
また
【4】差込形コネクタにより接続し、接続部分をビニルテープで卷かなかった
とありますが、差し込み型コネクタの場合接続部分をビニルテープで更に巻く必要はありません。
なので正解は
【3】リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分を自己融着性絶縁テープ(厚さ約0.5mm)で半幅以上重ねて1回(2層)巻いた。
となります。
この場合、自己融着テープを巻いた後に、ビニルテープを更に巻く必要があります。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
03
0.2mmのテープで巻く厚さが絶縁皮膜より厚くないとだめなので、答は「3」となります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問18)へ
平成27年度下期問題一覧
次の問題(問20)へ