第二種電気工事士の過去問
平成27年度下期
配線図 問31
このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成27年度下期 配線図 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造2階建住宅の配線図である。
①で示す部分の工事方法として、適切なものは。
【注意】
1.屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2.屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4.選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
①で示す部分の工事方法として、適切なものは。
【注意】
1.屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2.屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4.選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
![問題文の画像](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/img.kakomonn.com/images/question/econstruction02/20152/31_40.jpg)
正解!素晴らしいです
残念...
Advertisement
この過去問の解説 (3件)
01
木造の屋側配線工事では金属管工事は禁止されています。
従って、1~3の工事は不適切となります。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
02
原則的に木造の建物の屋外工事に金属管工事は施工できません。
なので
【1】【2】【3】はどれも不適切な施工になります。
よって正解は
【4】600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形を使用したケーブル工事
になります。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
03
よって答えは「4」となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問30)へ
平成27年度下期問題一覧
次の問題(問32)へ