第二種 電気工事士試験 平成27年度下期 配線図 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造2階建住宅の配線図である。
⑦で示す部分の最少電線本数(心線数)は。ただし、電源からの接地側電線は、スイッチを経由しないで照明器具に配線する。

【注意】
1.屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2.屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4.選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
問題文の画像
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

単純に考えると解ける問題です。

ノとハへ通じる負荷の線が2本とスイッチへと伸びて行く線の合計3本だけとなりますので、

答えは「2」となります。

参考になった数23

02

複線図を書くと分かりやすいです。
図面より単極(片切)スイッチが2つあり、電源回路が同一ですので
それぞれのスイッチから負荷へいく電線が2本
電源線が1本
の計3本が最小本数となります。

よって
【2】3
が正解となります。

参考になった数11

03

「2」が正答です。

電線の本数は、スイッチの個数2個と電源からの共通線1本を足した数が電線本数になります。

従って3本が正答となります。