第二種電気工事士の過去問
平成28年度下期
配線図 問38

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成28年度下期 配線図 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場の配線図である。
配線図

【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「一般形(JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号)」を使用している。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑧で示す部分の接地工事の接地抵抗の最大値と、電線(軟銅線)の最小太さとの組合せで、適切なものは。
  • 300Ω、1.6mm
  • 500Ω、1.6mm
  • 300Ω、2.0mm
  • 600Ω、2.0mm

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「2」が正答です。

電動機は三相3線式200Vを電源としていますので、使用電圧が300V以下のD種接地工事が必要であることが分かり、接地線の太さは1.6mm以上でなければなりません。

また、漏電遮断器の動作時間が0.5秒以内である0.1秒以内で動作する漏電遮断器が施設されているので、接地抵抗値は500Ωまで許容されます。

以上のことより「2」の組み合わせが正しいということになります。

参考になった数39

02

問いの部分はD種接地工事になるということと、注意書きにある「漏電遮断機は、定格感度電流が30mA、動作時間が0.1秒以内のものを使用している」という部分が分かれば解ける問題です。

電線1.6mmの0.5秒以内であれば省略できるD種接地工事なので、答えは「2」となります。

参考になった数9

03

接地工事に関する問題です。

配線図中の⑧は、3相3線式200Vの配線であることがわかります。ゆえに、使用電圧は300V以下となります。したがって、D種接地工事を行う必要があります。

D種接地工事をするにあたって、接地線の太さは1.6mm以上とする必要があります。また、0.5秒以内に動作する漏電遮断器が設置されているので、接地抵抗値は500Ω以下になるようにします。

以上より、2番が正解となります。

参考になった数6