第二種電気工事士の過去問
平成28年度下期
配線図 問37

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成28年度下期 配線図 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場の配線図である。
配線図

【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「一般形(JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号)」を使用している。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑦で示す部分に施設してはならない過電流遮断装置は。
  • 2極にヒューズを取り付けたカバー付ナイフスイッチ
  • 2極2素子の配線用遮断器
  • 2極にヒューズを取り付けたカットアウトスイッチ
  • 2極1素子の配線用遮断器

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「4」が正答です。

過電流遮断器にはヒューズと配線用遮断器があります。
電源側を辿ると単相3線式100/200V電路ですが、配線用遮断器に200Vと書かれているので単相200V電路であることが分かります。

単相200Vに使用する配線用遮断器の素子数は2素子必要です。(単相200Vでは2極2素子を使用します)
従って、2極1素子の配線用遮断器が誤りとなります。

必ず暗記しておきましょう。

参考になった数34

02

タイムスイッチから伸びている単相3線式の200V非接地回路となるので、使えるのは2極2素子か2極にヒューズを取り付けたスイッチのどちらかになります。

よって2極1素子とある「4」は誤りとなるので答えは「4」となります。

参考になった数14

03

配線用遮断器に関する問題です。

配線図中の⑦は、単相3線式100/200Vにおける200V回路です。200V回路に設ける配線用遮断器は、2極2素子である必要があります。ゆえに、4番の記述が不適切であることがわかります。

したがって、正解は4番です。

参考になった数9