第二種電気工事士の過去問
平成28年度下期
配線図 問41

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成28年度下期 配線図 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場の配線図である。
配線図

【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「一般形(JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号)」を使用している。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑪で示すジョイントボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と必要最少個数の組合せで、適切なものは。
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「4」が正答です。

複線図を描いて電線の接続を確認します。
ジョイントボックス内で5.5㎟の電線を3本接続することろが3箇所あることが分かります。

接続箇所には大のスリーブを使用しますので、3個のスリーブが使われていることになります。

参考になった数27

02

複線図に関する問題です。

ここでは、⑪を中心としたときに、右側に接続されているルームエアコン(RC)をA、左側に接続されているルームエアコン(RC)をBとします。

配線図中の⑪の周辺を複線図で考えると、ルームエアコンAに接続される3本の心線、ルームエアコンBに接続される3本の心線、分電盤へ向かう3本の心線をそれぞれ結線することになります。

用いられている電線の断面積とこの複線図の考えると、⑪の部分では、「大」のリングスリーブが3つ必要だとわかります。ゆえに、正解は4番となります。

参考になった数10

03

CVケーブルの5.5mmが使われているという部分で中か大ということがわかり、本数は6本の接点が3箇所となるので大のみの使用ということがわかり、答えは「4」ということがわかります。

参考になった数10