第二種電気工事士の過去問
平成28年度下期
配線図 問42

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成28年度下期 配線図 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場の配線図である。
配線図

【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「一般形(JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号)」を使用している。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑫で示すジョイントボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せで、適切なものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

複線図に関する問題です。

配線図中の⑫の周辺を複線図で考えると以下のようになります。また、●に「3」という添え字がある図記号は3路スイッチを表します。

◆(分電盤方面)----(⑫)
◆(蛍光灯[イ])----(⑫)
◆(蛍光灯[ロ])----(⑫)
◆(蛍光灯[ハ])----(⑫)
→◆の配線同士を⑫で接続します。

(分電盤方面)----(⑫)----(単極スイッチ[イ])

(単極スイッチ[イ])----(⑫)----(蛍光灯[イ])
(単極スイッチ[ロ])----(⑫)----(蛍光灯[ロ])

(単極スイッチ[イ])----(単極スイッチ[ロ])

(単極スイッチ[ロ])----(2Fの3路スイッチ[ハ]の端子0)

(1Fの3路スイッチ[ハ]の端子0)----(蛍光灯[ハ])

(2Fの3路スイッチ[ハ]の端子1)----(1Fの3路スイッチ[ハ]の端子1)

(2Fの3路スイッチ[ハ]の端子3)----(1Fの3路スイッチ[ハ]の端子3)

このことから、⑫の部分では、2本用の差込形コネクタが3つ、4本用の差込形コネクタが1つ必要であることがわかります。ゆえに、正解は4番です。

参考になった数17

02

まず接続点は4箇所あるということはわかるかと思います。この時点で「1」は除外されます。

電線2本の接続点が3箇所になるので、「2」も除外されます。

残りの1箇所は電線が4本使用されているので、答えは「4」となります。

参考になった数8

03

「4」が正答です。

複線図を描くとVVFジョイントボックス内に電線を2本接続する箇所が3箇所、電線4本を接続する箇所が1箇所あることが分かります。

従って使用するコネクタは2本用が3個、4本用が1個となります。

参考になった数4