第二種電気工事士の過去問
平成28年度下期
配線図 問43

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成28年度下期 配線図 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場の配線図である。
配線図

【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「一般形(JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号)」を使用している。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑬で示す部分の配線工事に必要なケーブルは。
ただし、使用するケーブルの心線数は最少とする。
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

一つ前の問いでもあったように、電線の本数は4本となります。

よって答えは「3」となります。

参考になった数19

02

複線図に関する問題です。

配線図中の⑬の周辺を複線図で考えると以下のようになります。また、●に「3」という添え字がある図記号は3路スイッチを表します。

◆(分電盤方面)----(⑫)
◆(蛍光灯[イ])----(⑫)
◆(蛍光灯[ロ])----(⑫)
◆(蛍光灯[ハ])--★--(⑫)
→◆の配線同士を⑫で接続します。

(分電盤方面)----(⑫)--★--(単極スイッチ[イ])

(単極スイッチ[イ])--★--(⑫)----(蛍光灯[イ])
(単極スイッチ[ロ])--★--(⑫)----(蛍光灯[ロ])

(単極スイッチ[イ])----(単極スイッチ[ロ])

(単極スイッチ[ロ])----(2Fの3路スイッチ[ハ]の端子0)

(1Fの3路スイッチ[ハ]の端子0)----(蛍光灯[ハ])

(2Fの3路スイッチ[ハ]の端子1)----(1Fの3路スイッチ[ハ]の端子1)

(2Fの3路スイッチ[ハ]の端子3)----(1Fの3路スイッチ[ハ]の端子3)

★で示した電線が、配線図中の⑬の部分を通ります。ゆえに、⑬の部分の最少電線本数(心線数)は4本です。ゆえに3番が正解となります。

参考になった数12

03

「3」が正答です。

複線図を描くと、最小心線数は4本となります。

参考になった数5