第二種電気工事士の過去問
平成29年度上期
配線図 問46

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成29年度上期 配線図 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的配線図である。
配線図 

【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
4. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
5. 3路スイッチの記号「0」に端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。 

⑯で示す部分の工事において使用されることのないものは。

  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

配線図を見ると、E19の表記があるのでねじ無し管という事がわかります。
鉄管ベンダで曲げる場合は【3】の鉄管ベンダを使いますし、
ねじ無しのノーマルベンドを使う際は【2】の金のこぎりで切ったあと、
【4】でバリを取ります。
ですから、【1】のねじ切り器は使いません。

参考になった数28

02

工具に関する問題です。

配線図中の⑯の部分には、「E19」としるされています。そして、「E」はねじなし電線管を表します。

また、写真に示された工具の名前と役割は以下の通りです。
1.リードラチェット式ねじ切り器です。金属管のねじ切りをする際に使います。
2.金切りのこです。金属管などの切断に使用します。
3.パイプベンダです。金属管の曲げ作業に使います。
4.平やすりです。バリ取りなどに使用します。

よって、正解は1番となります。

参考になった数10

03

「1」が正答です。

1はリード型ねじ切り器で金属管のねじを切るときに使用します。

⑯の示す部分はE19と記載があり、ねじなし電線管が使用されていることが分かります。

ねじなし電線管にリード型ねじ切り器は使用しません。

参考になった数7