第二種電気工事士の過去問
平成29年度上期
配線図 問48
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成29年度上期 配線図 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的配線図である。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
4. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
5. 3路スイッチの記号「0」に端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑱で示すVVF用ジョイントボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組み合わせで、適切なものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
そして各々のジョイントの電線の本数は
3本、4本、5本となります。
小のリングスリーブで繋げるのは1.6mmの電線を4本までですので、小が2個、中が1個となります。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
配線図中の⑱を中心とした複線図を考えると以下のようになります。⑱を中心としたときに、上側に接続されている蛍光灯をA、左側に接続されている蛍光灯をB、下側に接続されている蛍光灯をCとします。
◆(分電盤方面)---白線---(⑱)
◆(蛍光灯A)---白線---(⑱)
◆(蛍光灯B)---白線---(⑱)
◆(蛍光灯C)---白線---(⑱)
◆(コンセント)---白線---(⑱)
→◆の配線同士を⑱で接続します。←ア
☆(蛍光灯A)---黒線---(⑱)
☆(蛍光灯B)---黒線---(⑱)
☆(蛍光灯C)---黒線---(⑱)
☆(単極スイッチ)---白線---(⑱)
→☆の配線同士を⑱で接続します。←イ
●(分電盤方面)---黒線---(⑱)
●(単極スイッチ)---黒線---(⑱)
●(コンセント)---黒線---(⑱)
→●の配線同士を⑱で接続します。←ウ
用いられている電線の断面積とこの複線図を考えると、アの接続では「中」のリングスリーブ、イ、ウの接続では「小」のリングスリーブを用いることがわかります。以上より、正解は2番となります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
複線図を描くと以下の通りになります。
VVF1.6mmが5本接続される箇所が1箇所
VVF1.6mmが4本接続される箇所が1箇所
VVF1.6mmが3本接続される箇所が1箇所
接続する電線の太さと本数の組み合わせ、そして対応するリングスリーブの種類と圧着工具の刻印は、ルールにより、
5本接続が中スリーブで「中」刻印
4本接続が小スリーブで「小」刻印
3本接続が小スリーブで「小」刻印
となります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問47)へ
平成29年度上期問題一覧
次の問題(問49)へ