第二種電気工事士の過去問
平成29年度下期
一般問題 問22

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成29年度下期 一般問題 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

低圧屋内配線の金属可とう電線管工事として、不適切なものは。ただし、管は2種金属製可とう電線管を使用するものとする。
  • 管と金属管( 鋼製電線管 )との接続にTSカップリングを使用した。
  • 管相互及び管とボックスとは、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。
  • 管内に600Vビニル絶縁電線を収めた。
  • 管とボックスとの接続にストレートボックスコネクタを使用した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【1】管と金属管( 鋼製電線管 )との接続にTSカップリングを使用した。
が正解になります。
TSカップリングはVE管の相互接続に用いられます。
この場合のように種類が違う配管を接続する際には「コンビネーションカップリング」と呼ばれるものを使用します。

参考になった数40

02

[1]が正解です。

TSカップリングを使用するのは、
硬質塩化ビニル電線管(VE管)相互の接続です。

参考になった数6

03

「1」が正答です。

TSカップリングは、硬質塩化ビニル電線管(VE管)相互の接続に使用します。

参考になった数4