問題

第二種 電気工事士試験 平成29年度下期 一般問題 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

屋内の管灯回路の使用電圧が1000Vを超えるネオン放電灯工事として、不適切なものは。ただし、接触防護措置が施してあるものとする。
  • ネオン変圧器への100V電源回路は、専用回路とし、20A配線用遮断器を設置した。
  • ネオン変圧器の二次側( 管灯回路 )の配線を、点検できる隠ぺい場所に施設した。
  • ネオン変圧器の二次側( 管灯回路 )の配線を、ネオン電線を使用し、がいし引き工事により施設し、電線の支持点間の距離を2mとした。
  • ネオン変圧器の金属製外箱にD種接地工事を施した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「3」が正答です。

ネオン放電灯工事の管灯回路の配線では、電線の支持点間距離を1m以下としなければなりません。

参考になった数52

02

【3】ネオン変圧器の二次側( 管灯回路 )の配線を、ネオン電線を使用し、がいし引き工事により施設し、電線の支持点間の距離を2mとした。
が不適切な施工となります。

ネオン放電灯工事における電線支持の離隔距離は「1m以下」とされています。

参考になった数11

03

[3]が正解です。

使用電圧が1000Vを超える
ネオン放電灯工事の場合
電線の支持点間の距離は
「1m以下」にする必要があります。

参考になった数11